电缆浮球液位开关如何接线?
发布日期:2023-06-26 | 来源:烨立工控
Q:电缆浮球液位开关如何接线?A:(1)使用“棕色”和“黑色”两种电线:当浮球在下液位时,接点是不通的状态;当浮球在上液位时,接点是接通的状态。
(2)使用“蓝色”和“棕色”两种电线:浮球在上液位时,接点是不通的状态;浮球在下液位时,接点是接通的状态。
注:上图是PP材质电缆浮球液位开关工作时,浮球内部的微动开关示意图:液位在浮标体下侧时,浮标下垂,棕色线(共线COM)与黑线(常开NC)处于断开状态,棕色线与蓝色线(常闭NO)处于接通状态。
(1)当液位上升,浮标体跟随浮起,并上扬28度左右(SUS材质开关为10度左右)时,棕色线与黑色线闭合,棕色线与蓝色线断开从而达到控制目的。
(2)当液位下降时,浮标体跟随下降直到浮标体与水平线向下达28度左右(SUS材质开关为10度左右)时,各控制点恢复起始状态。
YLSR系列阻旋料位开关适用于工业生产过程中敞开容器内料位的控制,当料位到达高、低极限位置时,控制器的继电器触点输出报警或控制信号。阻旋式料位控制器分防爆和非防爆两大类,防爆型料位开关采用隔爆形式,防爆等级为dIIBT4。该料位开关结构简单,工作可靠,使用维修方便,是一种较理想的简易料位控制仪表。
烨立YLSR型料位开关选型技术参数:
注:点击下载 -> 杭州烨立科技有限公司 YLSR-10S阻旋料位开关说明书
技术指标 | YLSR-02-1 | YLSR-03 | YLSR-04 | YLSR-02-1-dIIBT4 | YLSR-03-dIIBT4 | YLSR-04-dIIBT4 | YLSR-02G |
YLSR-02-2 | YLSR-02-2-dIIBT4 | (高温) | |||||
供电电源 | 220VAC50Hz | 220VAC50Hz或100VAC50Hz | 220VAC50Hz | ||||
防爆等级 | 一 | dIIBT4 | 一 | ||||
测定粉体比重 | >900kg/m3 | ||||||
触点容量 | 250VAC3A | 380VAC3A | 250VAC3A | ||||
环境温度 | -10~+80℃ | ≤200℃ | |||||
旋转速度 | 0.83转/分 | ||||||
测量范围 | 固定由安装位置决定 | 1m~2m | 2m~3.5m | 固定由安装位置决定 | 1m~2m | 2m~3.5m | 固定由安装位置决定 |
3.5m~5m | 3.5m~5m | ||||||
5m~7m | 5m~7m | ||||||
安装形式 | G11/2”管螺纹,侧壁水平安装或顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹,法兰侧壁水平安装或顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹,法兰顶部垂直安装 | G11/2”管螺纹,侧壁水平安装或顶部垂直安装 | ||
用途 | 上、下限报警 | 下限报警 | 上、下限报警 | 下限报警 | 上、下限报警 |