液位传感器怎么接线?
发布日期:2025-02-14 | 来源:烨立工控
Q:液位传感器怎么接线?液位传感器一般输出的信号是电流4-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四线制、电压的三线制输出。
(1)液位传感器接线之电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中间有端子,要看一下回路图。
(2)液位传感器接线之电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)。
(3)液位传感器接线之四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。

WMY2088型液位传感器,选用进口传感器作为中心感测元件,通过感受液体的压强,得出相应液位高度,并转换成4-20mA的标准电流信号输出,传送给二次仪表,实现工业过程的自动控制。WMY2088型液位变送器有线缆投入式、杆式、螺纹式、法兰式、广泛应用于各种场合的开口容器,根据现场要求,可提供普通型、本安防爆型。
WMY2088-A液位传感器技术参数
1、测量范围:0-1200米(最小可测0-20mmH20)
2、适用介质:水、油、酸、碱、盐
3、精度:0.1%、0.25%、0.5%
4、过载:额定压力的1倍
5、供电电压:12-28VDC(标准24VDC)6、输出:4-20mA二线制,0-10mA三线制7、介质温度:-40℃-80℃(介质无结晶,特殊-40℃-125℃)
8、环境温度:-40℃-85℃
9、零点温度系数:±0.015%量程/℃
10、量程温度系数:士0.015%量程/℃
11、稳定性:±0.1%量程/年
12、防护等级:IP68
13、防爆等级:iallCT5
14、负载特性:R=50×(U-12)(Q)U为供电电压
外测液位计(也称外贴式超声波液位计)是一种新型液位监测报警装置。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有介质存在(干态保护),可适用于医药、石油、化工、电力、食品等行业的液位过程控制。
外测超声波液位计订货选型
YEH-KJ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
A | 卧罐 | |||||||
B | 立罐 | |||||||
C | 球罐 | |||||||
A | M20*1.5接口 | |||||||
B | G1/2〃接口 | |||||||
C | NPT1/2〃接口 | |||||||
D | NPT3/4〃接口 | |||||||
L | 两线制 | |||||||
S | 四线制 | |||||||
D | 大罐型(直径大于1m) | |||||||
X | 小罐型(直径小于1m) | |||||||
D | 单探头 | |||||||
S | 双探头 | |||||||
F | 分体式 | |||||||
G | 高温(分体式) | |||||||
A | 普通型 | |||||||
B | 防爆型 |